篇一:监控系统安装方案
监控安装解决方案
篇一:视频监控系统的安装与调试
江
苏
省
盐
城
技
师
学
院
教
案
首
页
编
号:YJQD-0507-07版
本:B/O流水号:
编
制:审
核:批
准:
课
题:
视频监控系统的安装与调试
教学目标、要求:一、熟悉视频监控系统的常常利用设备、说出系统的组成。
二、能够画出视频监控系统的系统结构、掌握相关设备的功能及描述系统的工作原理。
3、掌握视频监控系统设备连接端口的功能并画出系统接
线图。
4、掌握系统设备的安装方式及设备参数的设置方式。
教学重点、难点:掌握系统设备的安装方式及设备参数的设置方式。
讲课方式:教学法、示范教学法、演示教学法
教学参考及教具(含电教设备):《楼宇智能化系统安装与调试》、《楼宇自动化实训考核装置》、多媒体课件等。
教学实施情况分析:
温习提问:一、消防系统相关设备的功能和工作原理?
二、消防系统的安装方式及设备参数的设置方式有哪些?
新课教学
一、熟悉视频监控系统
视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。实时控制系统完成实时数据收集处置、存储、反馈的功能;监视系统完成对各个监控点的全天候的监视,能在多操作控制点上切换多路图像;管理信息系统完成各类所需信息的收集、接收、传输、加工、处置,视频监控系统发展了短短二十几年时间,从19世代80年代模拟监控到火热数字监控再到方兴未艾网络视频监控,发生了翻天覆地转变。在IP技术慢慢统一全世界今天,咱们有必要从头熟悉视频监控系统发展历史。从技术角度动身,视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统(CCTV),到第二代基于“PC+多媒体卡”数字视频监控系统(DVR),到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。
中国视频监控行业共经历了三个阶段,别离是模拟视频监控阶段、数字视频监控阶段、网络视频监控阶段。中国视频监控市场正从模拟向数字化过渡,数字视频监控成了市场的主流。XX年到XX年,数字监控在整体视频监控市场规模中所占的比例从%增加到了%。与此同时,网络视频监控市场正在稳步增加,所占比例由XX年的%增加到XX年的%。
受平安城市建设、交通信息化建设、金融监控、安全生产、智能家居等各类项目建设与发展的带动,中国视频监控产品的需求量不断扩大。
二、视频监控系统的常常利用设备
典型的视频监控系统主要由前端音视频数据收集设备、传送介质、终端监看监听设备和控制设备组成。如图所示,视频监控子系统由摄像机部份(有时还有麦克)、传输部份、控制部份和显示和记录部份四大块组成。在每一部份中,又含有加倍具体的设备或部件。其组成原理如图1所示。
图1视频监视系统的组成
视频监控系统产品包括光端机,光缆终端盒,云台,云台解码器,视频矩阵,硬盘录像机,监控摄像机。视频监控系统组成部份包括监控前端、管理中心、监控中心、PC客户端及无线网桥。各组成部份的说明如下:
一、前端收集系统:是指系统前端收集音视频信息的设备。操作者通过前端设备获取必要的声音、图像及报警等需要被监视的信息。系统前端设备主要包括摄像机、镜头、云台、解码控制器、和报警探测器等。
图2前段收集设备
二、传送介质:传送介质是将前端设备收集到的信息传送到控制设备及终端设备的传输通道。主要包括视频线、电源线和信号线,一般来讲,视频信号采用同轴视频电缆传
输,也可用光纤、微波、双绞线等介质传输。
图3同轴电缆
3、控制设备是整个系统的最重要的部份,它起着协调整个系统运作的作用。人们正是通过控制设备来获取所需的监控功能。知足不同监控目的的需要。控制设备主要包括音、视频矩阵切换控制器、控制键盘、报警控制器和操作控制台。
图4控制设备
4、终端设备是系统对所获取的声音、图像、报警等信息进行综合后,以各类方式予以显示的设备。系统正是通过终端设备的显示来提供给人最直接的视觉、听觉感受,和被监控对象提供的可视性、实时性及客观性的记录。系统终端设备主要包括监视器、录像机等。
图5终端设备
三、视频监控系统的组成
视频监控系统是保障居住安全的第二道屏障,针对不同用户的特点和功能要求可以选择不同的结构类型
一、单头单尾方式
这是最简单的组成方式。头指摄像机,尾指监视器。这种由一台摄像机和一台监视器组成的方式用在一处持续监视一个固定目标的场合,见图6。
图6单头单尾方式
篇二:某工厂安防监控系统解决方案
图木舒克市甘草厂安防监控施工方案
一、监控目的和设计要求
一、监控目的1)提高安全防护保障,避免昂贵本钱的原料和成品的丢失,员工的人生财产取得有效的安全保障,外来人员的进出取得实时的监控;
2)提高生产效率,懒惰的员工在视频监控的作用下将认真工作,从而提高生产效率,及时发现不规范的操作,便于纠正等,管理人员可以更有效的工作;
3)提高公司规模度,安防系统是企业硬件设施的一部份,可以提升规模感,对外作为公司形象与规模展示,提升信费用;
二、设计要求
1)在厂区内各重要路段区域、厂区围墙各关键部位,安装闭路电视摄像头,全天候监视,并存储录像资料;
2)厂区围墙安装周界报警系统,配合电视监控系统利用,在夜间防范非法入侵并报警;
3)摄像机采用可转动和自动调焦的,采用夜视效果或宽动态效果较好的摄像机,以使在背光情况和夜间光线较弱的条件下清楚成像;
录像主机具有网络功能,能直接将摄像机图像远传或发送到多台分控主机上。
二、方案设计
1.系统组成
图木舒克市甘草厂安全防范系统由电视监控单元和防盗报警单元组成。
电视监控系统由前端设备、传输设备、主控设备和显示设备四大部份组成,前端设备由安装在各监控区域的摄像机、云台摄像机等组成,负责图像和数据的收集及信号处置;传输设备包括同轴电缆、信号线缆和传输光纤,负责将视频信号传输到机房的主控设备;主控设备负责完成对前端视频信号进行紧缩处置、图像切换、云镜操作等所有功能项的控制;显示设备主如果显示器,用以实时显示系统操作界面、监控区域图像和回放存储资料。
传统的监控方式(模拟监控方式)是采用分散控制,监控和报警作为子系统各成一体,独立进行操作和控制,无益于操作人员的管理。当前,咱们采用先进的计算机多媒体监控方式,通过数字监控主机成立一个全新的控制平台,能够将各子系统功能全数集中在该控制平台上,即一台数字硬盘录像主机上,只需通过鼠标点击,即可进行综合管理,这样不仅能够使控制变的加倍简单、直观、有利于管理,而且节省资金。
防盗报警系统由报警传感器、传输设备、报警控制器,报警传感器置于厂区围墙上,用来探测所需的目标;报警控
制器合用前门卫室内海湾报警主机CRT显示部份;
2.设防点设计:
一、办公楼:办公楼1层大厅与二层会议室内安装红外球机各一台,办公楼1-3层走道东西双侧各安装红外枪机一台,办公室楼顶东西双侧各安
装红外球机一台,合计红外球机4台,红外枪机6台;
二、宿舍楼:宿舍楼东西大门处各安装红外球机一台,合计2台红外球机。
3、门卫值班室:正门值班室与东侧值班室各安装红外球机一台,南侧值班室安装红外球机2台,合计4台红外球机;
4、配电室:配电室北侧墙面安装红外球机一台,配电室正门口安装球机一台,配电室配电柜侧安装红外球机一台,合计3台红外球机;
五、切片车间:切片车间正门大厅内与车间走道内各安装红外枪机1台,合计2台红外枪机;
六、成品库房:成品库房南北两间库房内各安装红外枪机一台,成品库房大门口处安装红外球机一台,合计红外枪机2台,红外球机1台;
7、危险品库:危险品库门口处安装红外球机一台,南侧墙面安装红外球机一台,合计红外球机2台;
八、铵盐盐车间:铵盐车间成品堆放处安装红外球机
一台,厂房主北角彩钢墙面各安装红外球机一台,厂房南侧彩钢墙面安装红外球机一台,铵盐车间内东西、南北参观走道与干净区东西、南北走道各安装红外枪机一台,合计红外球机4台,红外枪击4台;
九、甘草车间:甘草车间东侧、南侧彩钢墙面各安装红外球机一台,甘草车间内东西、南北参观走道与干净区东西、南北走道各安装红外枪机一台,甘草车间南侧大门处安装红外球机一台,合计红外球机3台,红外枪机4台;
10、停车棚:停车棚内安装红外球机一台,合计红外球机1台;
1一、职工食堂:职工食堂内安装红外枪机一台,合计枪机1台;
1二、厂区围墙:厂区围墙安装红外对射电子围墙,每组探头工作距离45米,估计安装35组红外对射电子围墙;
摄像机合计43台,其中红外球机24台,红外枪机19台;
3.系统功能
1)监控系统
值守人员可以通过量媒体主机控制前端设备如:摄像机、云台摄像机、入侵探测器等,对厂区的主要监控点和重要通道及出入口等防护区域进行24小时全面灵活的实时监视、云台控制、准确记录。
主控设备能将主要监控区域人员的活动情况和事件的发生情况准确记录下来,以便出现问题时便于管理人员查证。
在各监控点,各被监控区域的摄像性能够全方位地观察各监控点人员的活动情况,同时监控中心的管理人员能及时了解进入被监控区域的人员情况,通过鼠标还可以在显示上任意显示任何一路或某几路摄像机画面,控制全方位摄像机的旋转和对画面进行推拉,以便达到最佳的视觉效果。
通过系统联动功能实现夜间入侵报警、报警电子地图、联动警号输出、视频联动录像等功能。
另外,主控系统可以进行分级别管理,通过厂区内的计算机局域网,各级部门可通过口令随时了解区内人员工作及活动情况,还可进行相关操作,便于宏观和微观上的管理。
2)周界报警系统
在围墙周围安装主动红外对射探测器报警系统,主要由前端主动红外
探测器、防盗报警控制主机、总线扩充模块及传输线缆组成。主动红外探测器探测到有人入侵翻越围墙(遮断红外线)时,发送报警输出信号给总线扩充模块,通过总线信号传输给报警控制主机,报警控制主机发出报警信号(键盘显示、声光报警)并在海湾CRT上图纸显示。
新疆疆之泓消防设施检测
二零一二年元月四日
篇三:监控系统实施方案
中心医院高新区院区建设项目
关于安装利用电子监控系统的实施方案
为进一步增强中心医院高新区院区新建项目安全生产保障体系建设,推动安全生产科技水平和管理效能的提高,结合此工程实际,制定本实施方案。
一、实施目的电子监控系统在建设项目施工管理现阶段主要表此刻能直观的增强对项目的现场施工管理与及时发现并改良施工中出现的不规范行为。它的应用使领导和各建设主体能随时、随地直观地视查现场的施工生产状况,增进并增强工程项目施工现场质量、安全与文明施工和环境卫生的管理。通过对工程项目施工现场重点环节和关键部位进行监控,特别是对施工现场操作状况与施工操作进程中的施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面的监控,能起到在施工进程中应有的监督及威慑作用,增强各有关建设主体对项目施工现场工程质量、安全方面的监管力度,能减少、避免和杜绝质量、安全事故的发生。鉴于电子视频监控系统在工程项目施工现场的管理与提高方面的壮大辅助作用,现决定对本项目的施工进行全进程现场监控管理。
二、实施范围
中心医院高新区院区建设项目场区
三、在线监控系统安装要求
(一)视频监控系统安装的技术标准应不低于以下要求:
球机、枪机等视频设备的技术参数应知足建筑工程施工现场视频监控技术规范要求,确保图像清楚稳定。
(二)在线监控设备安装数量
在线监控设备安装数量应知足工程建设管理的需要,并知足以下规定:
一、建筑面积XX0M2以下的,很多于2个监控点(球机很多于1个);
二、建筑面积XX0M2以上且50000M2以下的,很多于3个监控点(球机很多于2个);
3.建筑面积50000M2以上,很多于4个监控点(球机很多于3个)、每增加50000M2,增加1个监控点。
(三)在线监控设备安装部位及类型
在线监控设备安装位置应选取能反映出整个项目施工情况的最合理有利位置,能大体显示场容场貌、重大危险源和工程主体施工状况。
一、安装高度应考虑知足施工全进程需要,应能大体显示主要监控区域;
二、深基坑工程的监控点应确保能够观察到大门口进出车辆的冲洗情况,并能够覆盖操作面。
3、在建工程施工现场应设置3个摄像头,监控点应设置在塔机顶端、生活区、大门口等处。摄像头能够放大缩小,至少一台配备云台能够360度旋转。塔吊(人货梯、井架)、工地出入口、材料堆放及加工区等关键位置应作为主要监控区域安装在线监控设备;
4、安装在大型机械设备上的监控设备的拆除应与机械设备的拆卸同时进行,其他在线监控设备原则上需在工程大体完工后方可拆除;
四、工作要求
(一)本项目正式动工前,出入口处须安装完毕,其它监控点按照相应工程进度安装。
(二)施工单位应当依照本制度要求,利用在线监控系统。在线监控系统的使历时间应知足工程建设动工至完工全进程的监控管理需要。工程项目大体完工或大型机械设备及外脚手架拆卸,报监理单位审核,方可拆除施工现场在线视频监控系统,办理退网手续。
(三)
施工现场应肯定一名系统管理员,负责监控设备的日常管理和保护保养。系统管理员必需能熟练利用远程视频监控系统,保证视(音)频信息上传。确保天天早6点至晚10点期间正常开机运行,夜间施工的施工现场在施工时必需开机运行。在设备及环境允许的条件下,提倡24小时开机运行。
(四)为确保建筑工地施工现场在线监控系统建设工作的有效实施,在线监控系统的购建、租赁、安装、调试、保护及网络租赁费用等,列入建筑工程安全生产、文明施工办法费用中,专款专用。
(五)所安装视频监控系统应能知足建设、监理、施工单位对施工现场进行远程动态监督管理的要求。
泰安市东岳医疗投资
XX年2月28日
篇二:监控系统安装方案
视频监控安装方案
内容分三个方面:室外线缆管道及监控杆安装,拉线安装和设备端接。
1.
室外线缆管道及监控杆安装
工程质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。配管和支架的焊接,监控杆的安装,线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。
2.
线缆敷设
视频监控系统对拉线施工的技能要求较其他布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。视频监控系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为同轴电缆,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。
线缆敷设要求在施工中不能产生下列情况:
(1)同轴线缆外包覆皮起皱或撕裂,这是由于拉力过大和线槽的转角,过渡联接不符合要求造成的。
(2)同轴线缆外包覆皮光滑,看不出问题,但用仪表测量时发现传输性能达不到要求,这是由于拉线时拉力过大,使同轴线缆的长度拉长,线缆变形造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时,影响也许不太大,但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。
(3)光纤没有光信号通过,这是由于拉线时操作不当,线缆严重弯折使纤芯断裂造成的。这种情况常见于光纤布线的弯折之处。为了避免施工中出现上述问题,在ISO/IEC11801标准EIA/TIA569标准中规定:同轴线缆拉线时的拉力不能超过13磅(约20公斤)。光纤的拉力不能超过5磅(约8公斤)。
3.
监控杆安装
根据设计图纸在室外安装监控杆的位置挖坑,然后,在坑内用钢筋混凝土浇筑监控杆底座并预留接线管。注意:基础连接面上的固定螺栓将决定监控杆臂展方向,浇筑基础连接面时要考虑监控杆的臂展方向.待基础自然干燥后,进行回填。并使基础连接面与地面水平。此时将监控杆立于基础连接板上,用固定螺栓固定牢靠。
4.
设备端接:
设备端接是指在工作区或配线间,将各种设备与其使用的线缆连接成为整个体系的过程。
视频监控项目中包括:摄像机端接、视频光端机端接、视频录像机端接、视频监视器端接、防盗报警设备端接、火灾报警设备端接。
设备端接的水平将直接影响监控系统的性能,公司对其严格把关,所有的设备端接操作都将严格要求,必须按照设备使用说明书或操作手册的要求进行安装。并按不同类别将设备分类,每一类都由专业工程师完成。
篇三:监控系统安装方案
视频监控的安装方案[五篇模版]第一篇:视频监控的安装方案
视频监控方案
1、方案的设计
位置及线路设计:监控点安装位置的设计、视频线路的设计、给各监控头供电的插电源位置、监控室的设立,显示屏幕的安装位置(平面布置图)
2、监控设备的选择
监控摄像头选择:全部选择具备夜视功能的摄像头。分为模拟标清和网络高清两大类,根据预算和需要而选择。
室外选择具备防水性能,夜视、距离理论上达到50米,视觉宽度达到60度或80度的枪式摄像头。范围比较大的广场、货场等位置,增加1到2个360度全景相机,可以重点巡视要点,避免有暗角度。室内选择半球型摄像头,安装在墙角或天花板上,颜色一般选用白色。夜视室内半球型摄像头
灰尘比较大的车间或货物出入口,必须选用防尘摄像头。此特殊场地,在全天灯光比较充足的情况下,不要使用带夜视的摄像头。或采用激光辅助灯的摄像头。可以非常有效的减少灰尘在视频画面上的反射而出现的雪花状态。影响监控清晰度。
硬盘刻录机主机:根据选用的摄像头的类别,和安装摄像头的总数,选择合适的硬盘刻录机主机:海康威视的,硬盘需要1T的,数字NVR主机两大类。他们都能实现远程监控和手机监控。模拟DVR主机目前的清晰度为35万像素和40万像素,数字NVR主机的清晰度为:100万像素、130万像素、200万像素。以及其他备件:供电的电源适配器、安装支架、接线头、BNC接头需要免焊接的。
1.线路施工、设备安装
第一:线路施工:根据前面设计好的布线路径,放好视频线和电源线,做好电源开关,变压器,视频连接头。
第二:摄像头安装:根据预先设计的安装位置安装上支架和摄像
头,根据需要监控的范围调整好摄像头的位置,给摄像机接上电源线和视频线。室外的需要接上防雷器等设备。
第三:监控室施工:布置好监控室的线缆和主机,连接上显示屏幕,设置好主机的访问人员权限及访问密码、录像参数、网络参数等。
第四:远程监控连接:把主机通过网络线,连接到工厂内的交换机或路由器,设置并调试内网与外网。
第二篇:视频监控安装教程
常州金亿福安防
监控系统
监控安装指导与注意事项
A、线路安装与选材
1、电源线:要选“阻燃”电缆,皮结实,在省成本前提下,尽量用粗点的,以减少电源的衰减。
2、视频线:SYV75-3线传输在300米内,75-5线传输500米内,75-7的线可传输800米;超过500米距离,就要考虑采用“光缆”。另外,要注意“同轴电缆”的质量。
3、控制线:一般选用“带屏蔽”2*1.0的线缆,RVVP2*1.0。
4、穿线管:一般用“PVC管”即可,要“埋地、防爆”的工程,要选“镀锌”钢管。
B、控制设备安装
1、控制台与机柜:安装应平稳牢固,高度适当,便于操作维护。机柜架的背面、侧面,离墙距离,考虑到便于维修。
2、控制显示设备:安装应便于操作、牢靠,监视器应避免“外来光”直射,设备应有“通风散热”措施。
3、设置线槽线孔:机柜内所有线缆,依位置,设备电缆槽和进线孔,捆扎整齐、编号、标志。
常州金亿福安防
监控系统
4、设备散热通风:控制设备的工作环境,要在空调室内,并要清洁,设备间要留的空间,可加装风扇通风。
5、检测对地电压:监控室内,电源的火线、零线、地线,按照规范连接。检测量各设备“外壳”和“视频电缆”对地电压,电压越高,越易造成“摄像机”的损坏,避免“带电拔插”视频线。
C、摄像机的安装
1、监控安装高度:室内摄像机的安装高度以2.5~5米,为宜,室外以3.5~10米为宜;电梯内安装在其顶部。
2.防雷绝缘:强电磁干扰下,摄像机安装,应与地绝缘;室外安装,要采取防雷措施。
3、选好BNC:BNC头非常关键,差的BNC头,会让你生不如死,一点都不夸张。
4、红外高度:红外线灯安装高度,不超过4米,上下俯角20度为佳,太高或太过,会使反射率低。
5、红外注意:红外灯避免直射光源、避免照射“全黑物、空旷处、水”等,容易吸收红外光,使红外效果大大减弱。
6、云台安装:要牢固,转动时无晃动,检查“云台的转动范围”,是否正常,解码器安装在云台附近。
常州金亿福安防
监控系统
监控安装流程
准备工具:
冲击钻、水平尺、拉线、线坠、剥线钳、弹墨线、电工刀、架梯、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳,数字万用表或指针式万用表,500V绝缘摇表
准备辅材:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类接头等。
安装步骤:
安装前测试,摄像机安装,中心终端设备安装,调试
一.安装前测试
1、用SYV75-3视频线做一段约3米长两端带有BNC头的测试线。
2、准备一台监视器或硬盘录像机,硬盘录像机可为嵌入式或PC式,软件配置齐全。
3、在通电前,弄清楚摄像机的供电电压,并对供电电压用万用表进行测试,测试的电压偏差为标准电压的±10%.超出这个标准的电源禁止使用。
4、为固定摄像机配上镜头,注意镜头与摄像机的接口,是C型接口还是CS型接口(这一点要切记,否则用C型镜头直接往CS接口摄像机上旋入时极有可能损坏摄像机的CCD芯片),如果是一体化固定摄像机则可以省去此步骤。
5、安装镜头时,首先去掉摄像机及镜头的保护盖,然后将镜头轻轻旋入摄像机的镜头接口并使之到位。对于自动光圈镜头,还应将镜头的常州金亿福安防
监控系统
控制线连接到摄像机的自动光圈接口上。
6、分别测试
AGCON/OFF(自动增益控制),ATWON/OFF(自动白平衡),ALC/ELC(自动亮度控制/电子亮度控制),BLCON/OFF(背光补偿开关),LL/INT(同步选择开关),VIDEO/DC(镜头控制信号选择开关),SOFT/SHARP(细节电平选择开关),FLICKERLE(无闪动方式)等功能,并做好测试记录,是否满足现场的实际需要。
7、对于云台和快球,根据说明书对解码板进行地址、波特率、协议编码,用标签纸进行标示,地址编码按照摄像机的号码进行顺序编码,协议如没有特殊要求,一般选用PELCO,波特率用2400KPS,在硬盘录像机或矩阵上进行相应的设置。
8、按照说明书,进入快球或云台菜单,对于室外型,要把摄像机功能设置成日夜转换型。
9、对云台或快球的左右转动,摄像机的镜头进行变倍测试,在最远和最近的状态下进行,并对测试结果进行记录,符合要求的才能进行安装,不符合要求的退回厂家进行维修。
10、设定若干快球预置位,然后通过调预置点的方式来测试快球是否符合设计的需要。
二、摄像机安装
固定摄像机安装
1.根据现场实际情况,选择安装方式,室外采用立杆,水平支架安装,室内采用墙壁水平支架安装或吸顶吊装,并在支架上安装万能转向夹,万能转向夹和水平支架的连接用镀锌螺丝固定。
常州金亿福安防
监控系统
2.如采用立杆安装,立杆的高度根据视场的需要不低于3.5米,立杆的固定钢板厚度不小于8mm,基础预埋件采用¢16mm螺纹圆钢,高度为500mm,宽度为200mm的网状结构。在安装位置,挖开泥土,把预埋件放入地下,高度高出地面70mm,然后用标号为1:1的水泥进行浇注,在浇注时,把高出地面部分的螺纹部分用绝缘胶布进行包扎,在4-5天后才能安装监控立杆。
3.安装立杆,在安装时,小心立杆表面漆的脱落,用¢16mm螺母进行固定,在螺母和螺杆之间要加垫圈和弹簧,螺杆露出的高度不超过10mm,多余部分用切割机切掉,固定完后,在螺丝和螺杆上涂上防锈漆,在防锈漆干后,涂上和立杆颜色一样的面漆。
4.在立杆上方用镀锌螺丝固定支架,在支架上的万能活动夹上固定防护罩底盖,把视频线和电源线穿入防护罩,线和防护罩之间用密封圈进行封闭,防护罩和立杆之间的裸线用¢16mm塑料软管保护。然后在视频线上焊接BNC头,固定测试好的摄像机,插上BNC头和电源的莲花头,在插上电源前,切断220V供电电源。用螺丝固定防护罩的上盖,但螺丝不要全部拧死。
5.发现摄像机镜头上有污物,一定要用专用镜头纸擦拭。6.安装摄像机的时候一定要注意考虑环境温度。
7.带红外灯摄像机以及室内支架安装可参考
常州金亿福安防
监控系统
1.在安装使用全方位智能化高速球型摄像机之前,请首先仔细阅读产品说明书。2.3.快球及云台立杆的安装,参照固定摄像机立杆的安装。用厂家配带的支架和快球进行连接,然后把支架和立杆用镀锌螺
丝进行连接
4.球机内部为精密光学及电子器件,在运输保管及安装过程中要防止重压、剧烈震动等不正确的操作方法,都会对产品造成损坏。5.6.请不要自行拆卸球机内部器件,以免影响使用。使用中必须遵守各项电气安全标准,配用本机自带的专用电源,RS-485及视频信号在传输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离,在多雷地带,必须做好防雷击、防浪涌等防护措施。7.不要直接将高速球置于室外使用,避免球机淋雨、受潮等。在潮湿的地方请不要使用。如果安装在室外,则必须使用密封防护罩,绝对禁止露天单独使用。8.9.快球安装环境的温度、湿度符合产品的要求。不管球型摄像机电源是否接通,不要将摄像机瞄准太阳或极光亮的物体,不要将摄像机长时间瞄准或监视光亮的静止物体。10.不要用强烈的或磨损性洗涤剂清洗智能化高速球型摄像机主体,清理污垢时,应用干布清理,污垢不易清除时,可用中性清洗剂轻拭干净。
常州金亿福安防
监控系统
11.小心使用智能化高速球型摄像机,应避免受撞或震动。若使用不当,将受损害。
常州金亿福安防
监控系统
常州金亿福安防
监控系统
半球摄像机安装
1)半球摄像机采用吸顶安装,安装在走廊的天花板或则电梯轿厢内,电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内全景.2)摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度.3)如果采用金属外壳半球摄像机,金属外壳一定要与电梯轿厢的外壳进行绝缘。
二、机房设备安装
1.控制台应安放坚直,台面水平,控制召位置应符合设计要求;2.电
视墙距离墙至少80cm,使设备留有足够的检修空间,电视墙和操作台的间距至少为1m.3.机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正,机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求坚固不得遗漏.4.台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象.5.监视器可装设在固定机架和柜上,也可装设在控制台操作柜上.当装在柜内时,应采取通风散热措施;6.监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡;7.监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖.常州金亿福安防
监控系统
8.机房内所有设备金属外壳及操作台,电视墙外壳均需要可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。
四、监控布线敷设标准
1.在穿线前应对线进行通断测试,视频线在中间禁止有接头,保证视频线要一线到底。
2.拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力最大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。
3.穿管时管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。
4.电缆在出线盒外余长50cm,控制箱外约1.5m,余线应仔细缠绕好收在出线盒内或控制箱内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)+50cm。
5.余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm,不可用铁丝或硬电源线绑扎。
6.穿线完成后,所有的电缆应全面进行通断测试,每根电缆的所有芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。
第三篇:安装视频监控的申请报告
关于我校安装视频监控的申请报告
xx县教育局:
为贯彻落实上级关于创建“平安校园”的重大决策精神,我校地处人口集中地带,当前学校有学生600余人,服务于周边7个村,服务半径20千米。加强校园安全防范工作,为创建安全文明校园,及时发现和处置以学生为主要侵犯对象的突发性治安事件,预防和减少校园盗窃案件的发生,保障学校财产及广大师生员工的人生、财产安全,保障学校教学的正常进行,我校经过充分调查研究,建设在校园的安全防范重点部位,安装电子报警设施与视频监控系统,形成人防、技防相结合的管理模式,以提高校园的动态治安防控能力,特请求局领导批复。
xx镇xx小学2018年1月20日
第四篇:监控视频安装安全协议书
监控视频安装安全协议书
甲方:
乙方:
为搞好监控视频安装工程安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条
甲方安全责任
甲方在乙方进行监控视频安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全责任人为_____,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。第二条
乙方安全责任
1、乙方自备监控设备安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在可靠地点,高挂底用,不得底挂高用,不系安全带严禁监控设备安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。第三条
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
第五篇:视频监控安装合同
视频监控安装合同
合同编号:
签约日期:
年
月
日
甲方(需货方):乙方(供货方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定,甲、乙方按照平等互利的原则,经友好协商一致,同意签订本合同。
一、安装单位名称:
二、安装单位地址:三、供货范围:依双方确认的参考图样和现场示范及报价清单所列之项目及数量供货。(见附件)。
四、总价:人民币
万
仟
佰
拾
元
角
分;即RMB¥
元,两者不符以中文数字为准。对产品报价,甲方应承担保密责任
五、工程日期:收到订金当日起
日内设备到甲方指定保管室。收到订金当日起
日内完成全部工程。(不可抗力的因素除外)
六、付款方式:
签约时,甲方支付工程总价40%预付款作为定金,大写人民币
元整,计¥
元整。工程完工时,甲方支付工程总价50%工程资金,大写人民币
元整,计¥
元整。甲方检验合格后,即支付工程总价10%工程资金,大写人民币
元整,计¥
元整。以上价格为不含税价,含安装、运输及十二个月设备正常保修、维护费用(设备人为及不可抗力的因素损坏除外)。甲方将上述货款视实际工程进度以现金方式进行支付给乙方。
七、工程现场管理:
乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物,如甲方不能即时接受全部货物,须支付乙方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿乙方实际所发生的损失。乙方按照甲方指定的位置安装布线,设备安装上后,如果甲方需要更换位置而产生移装费用由甲方负责。3不是因为产品质量而造成的设备损坏,更换费有甲方负责,乙方提供免费服务。因甲方拖欠款而不能提供售后服务造成的损失由甲方负责。(对拖欠款单位不提供售后服务,待甲方到乙方付清全部款项后再恢复剩余时间的售后服务,)
八、材料增减
甲方于签订合同后,如需变更有关材料之规格、数量、交货期、施工期,应在乙方未出发货前以书面形式通知,反之造成之损失,由甲方承担全部赔偿责任。设备经甲方授权代表签字确认后,如有材料供货变更,双方另行议定金额及工程日期,仍由甲方授权代表签字后才发货,增加之金额于甲方授权代表签字当日一并支付。31双方代表在交货当日由甲方验收人员会同乙方进行初步检验,设备凭甲乙双方确认的参数或参考图片验收(因为批次不同外观略有差异,为可接受验收。)2到货后当个工作日内双方会同验收。甲方逾期未验收或未经验收即提前自行安装使用,视为验收合格,再出现质量问题由甲方自行承担全部责任。验收中发现的和报价清单设备参数不符,乙方负责更换,双方必须协调合理。设备更换之运费由乙方承担,但甲方不得以该项工程之全部或一部分未完善之理由,拒绝或延迟支付
尾款。
九、违约责任
工期延误:如乙方未能在约定日期内完成工程任务,又无正常之理由;按逾期之日数每日赔偿合同总价千分之二。如因甲方原因所造成乙方不能如期交货,甲方应补偿乙方由此造成的实际损失。2逾期付款:甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金。在乙方完成全部工程并收取全部工程款项后,甲方取得设备之所有使用权,但在甲方付清全部工程款前,乙方仍对附件内所有设备享有所有权。在甲方延迟或拒绝付款时,乙方可以随时撤回附件内设备,因此造成建筑物及其他之损坏,乙方概不负责。同时乙方仍享有损失的赔偿请求权。合同签订后,如需取消,应在乙方未下单发货前以书面形式通知,反之乙方可没收所有预付款,预付款不足以弥补乙方实际损失的,甲方仍应按工程总价全额赔偿。
十、附则
合同执行期间发生纠纷,应首先协商解决,协商不成以甲方工程主要营业场所(地)法院为第一审管辖法院。本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,本合同无效。本合同具有以下附件:(1、设备报价清单表
2、安装计划书。)以上附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份。3其他未尽事宜经双方友好协商后另议。
甲方:
乙方:
签约代表:
签约代表:
联系电话:
联系电话:
手机:
手机:
地址:
地址:
签约地点:
签约时间:
篇四:监控系统安装方案
监控系统安装方案
本工程自控专业施工范围包括MAU新风机组控制、RCU循环风机控制、办公及会议室FCU控制、排风机EF控制、CDA控制、冰水冷却水系统、温水热水系统、燃气系统等,并负责接入FMCS中控系统。
FMCS主要分为资料收集SERVER,资料储存SERVER,软件发展工作站,操作站,PLCCPU控制盘,I/O控制盘,报表打印机,图控软件以及网络交换机。系统网路采用双回路,PLC采用支援热插拔的冗余系统及单一CPU,电源是双回路供电。主要架构图如下:
1.
中央控制及网络通讯设备
中央控制及网络通讯设备在控制室的土建和装饰工程完工后安装,设备在安装前检查,保证型号、规格符合设计标准。按系统设计图连接主机、打印机、HUB集线器、网络控制器等设备间的连线,保证中央控制室与现场控制器PLC之间线路正确。设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层;设备在安装前应做检查,并应符合下列规定:
——设备外形完整,内外表面漆层完好;
——设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定;
有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差小于5mm。
设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为每米
1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差小于5mm。
中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定:
——垂直、平正、牢固;
——垂直度允许偏差为每米1.5mm;
——水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm;
——相邻设备顶部高度允许偏差为2mm;
——相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm;
——相邻设备接缝的间隙,不大于2mm;
——相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm;
2.
电控柜、控制柜安装
对于不同的柜体,要明确柜体的参数,并进行编号。同时,对于有特殊要求的柜体,通过建立规范,与相应的施工方交接,并按照规范对施工进行检验。
步骤
电控柜根据设计及工艺要求准确地定出电控柜、控制柜的安装位置,并按照电控柜、控制柜的安装前外形尺寸进行弹线定位。电控柜、控制柜落地安装需预先制作基础型钢,基础型钢的制准备工作、安装必须符合施工规范的规定。
作
支架埋设法安装
金属膨胀螺栓固定法
将角钢调直,量好尺寸,划好锯口线,锯断煨弯,再用电焊将对口焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再按标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直度和孔间的距离,待水泥砂浆凝固后方可进行电控柜、控制柜安装。
采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙上或实心砖墙上找出准确的固定点位置,用冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。
墙内暗装电控柜、控制柜时,应根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将柜体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装面板。
墙内暗在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行电控柜、控制柜暗装时,应与装修配合采取加固措施,装
加固的材料可用角钢或轻钢龙骨。并要求电控柜、控制柜底盒盒口与墙面平齐,在木结构护板墙处应做防火处理,可涂刷防火漆或加防火材料衬里。
安装质水平度、垂直度,偏差不应大于3mm;
说
明
步骤
量检查
说
明
机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接,核对电缆编号无误
机柜内线缆应作好绑扎,绑扎要整齐美观,留有一定的移动余量;剥除电缆护套时应采用专用开线器,不得刮伤绝缘层,电缆中间不得产生断接现象;端接前须准备好线缆端接表,电缆端接依照端接表进行;来自现场进入机柜(箱)内的电缆首先要进行校验编号,并应留有一定的余量;按图施工接线正确,连接牢固接触良好,配线整齐、美观、标牌清晰
3.
传感器安装
传感器在管道上安装时,安装前首先核对设计要求和图纸型号、规格,由项目经理协调管道施工方相应负责人,双方一起进行定位、开孔、焊接接头工作。
步骤
说
明
室内、室外温湿度传感器应安装在避免阳光直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度室内、室外温湿度传感器
应一致;
固定底座:墙体固定时用冲击钻打出30mm以上的深孔,加塞木载,用自攻钉固定底座;金属支架固定时,用手电钻钻孔、攻丝,螺钉固定底座。
传感器安装后水平度、垂直度误差小于2mm
风管型温、湿度传感器应安装在风速平稳的风管直管段,应在风管保温层完风管型温、湿度传感器
成之后安装;
固定底座:用手电钻钻孔、用抗震型自攻钉固定底座
传感器安装后水平度、垂直度误差小于2mm
水管温度传感器应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度变化灵敏和不宜在阀门等阻力件附近和水流流束死角和振动较管道型温具有代表性的地方安装,度传感器
大的位置安装;
管道开孔、焊接取源接头、按照压力标准采用配套的专用管件安装
压力、压差压力、压差传感器、压差开关:应安装在温湿度传感器的上游侧;风管型压传感器、压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂
步骤
差开关
直于平面的位置;
说
明
管道开孔、焊接取源接头、按照压力标准采用配套的专用管件、仪表阀门安装
水流开关应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上,不宜安装水流开关
在垂直管段上
管道开孔、焊接取源接头、按照压力标准采用配套的专用接头
电磁流量计
4.
执行器安装
执行器在管道上安装时,首先核对设计要求和图纸型号、规格,由项目经理协调管道施工方相应负责人,双方一起进行定位,由管道施工方焊接法兰工作,步骤
施工前准备工作
说
明
必须严格按照图纸及相关技术文件的要求,核对阀门规格及型号,并要核实工艺管道介质的流动方向,特别注意对现场实际设备及管道安装情况的考察。
·电动调节阀应垂直安装在水平管道上,并应考虑到手动操作及维修拆装的方便,安装调节时一般应考虑设置旁通管路,以便在检修或自控发生故障时可以进行手动操作,不致影响空调系统的正常工作。
管道上电动阀安装
·大口径的调节阀安装时应避免倾斜,因阀芯自重较大,将偏向一侧,加大阀芯与衬套之间的机械磨损,填料部分易泄漏,对此应特别注意。
·电动调节阀安装时应使介质流向与阀体流向标志一致,如阀的公称通径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,安装时,接合处不允许有松动间隙。
·电动调节阀安装时,应避免给调节阀带来附加应力,以免因自重的影响使调节阀变形及破损,当调节阀安装在管道较长的地方时,应安装支承架,特别是用在振动剧烈的场合必须辅以支撑或采取相应的避振措施。
电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所;应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段;
步骤
说
明
风阀与风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致;风阀控执行机制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小构
安装后
于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作
·电动调节阀在安装后,当阀处于最大开度时清洗管道,清除污物,以免运行时发生卡滞现象或损坏阀芯、阀座
·注意阀门及管道的密封及焊接质量,注意调节法门的操作机构及传动装置的检验
灵活性。
·对于调节阀要注意对相关检测、显示仪表的保护及防护工作。
5.
PLC区域现场控制器安装
本项目的PLC控制器都严格按照业主和设计院的设计要求集中安放在指定的控制柜内。现场控制器是处于系统结构的中间层,向上与控制主机连接,向下与各种监控点探测器、传感器、执行机构连接。现场控制器是通过通信的接线端子板的端接以现场总线方式与控制主机相连接。现场控制器向下与各类监控点相连接,现场控制器采用模块化结构。因此根据该系统控制区域内监控点的数量和类型来配置模块板的有关参数和数量。
6.
管路敷设
①水平和垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直者因调直。敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不许将钢管焊接在其他管道上。
②管路连接应采用丝扣连接。连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的带螺纹的管接头长度应不小于金属管外径的2.2倍。连接后外露的螺纹不应多于两、三丝。
③金属管与线槽、接线盒连接应用锁紧螺母固定,连接后外露的螺纹不应多于两、三丝。
④管路配好后需做整体接地连接,镀锌钢管应用专用的接地线卡连接,不得采用熔焊连接。
7.
线槽安装
①线槽平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
②线槽连接采用配套连接板,用垫圈、弹簧垫圈、半圆头方颈螺栓紧固,螺母在外,线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装三后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
③线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。
④线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封头。
⑤在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
⑥
不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
⑦
线槽经过建筑物的变形缝时,线槽本身应断开,槽内用内连板搭接,不需固定,穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞不允许一起抹死。
⑧
敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处得线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的有关防火要求。
⑨
线槽安装横平竖直,允许线槽水平或垂直敷设直线部分的平直度和垂直度偏差不大于5mm。
8.
线缆敷设和连接
①管内穿线的工艺流程如下:扫管、线槽→穿带线→放线→导线连接→线路绝缘摇测。
②线缆连接不能降低原绝缘强度,不能增加电阻值。线缆敷设时,尽量避免接头。不可避免时,采用专用线缆接头连接。
③连接时,必须先削掉绝缘,去掉氧化膜再进行连接,有专用接头的,必须使用专用接头;无专用接头的,绞接加焊,包缠绝缘。
④线缆的绝缘层用专用剥线钳剥除,不能碰伤线芯,将线芯紧紧地绞在一起,清除套管、接线端子孔内氧化膜,将线芯插入,用压接钳压紧。
⑤线路绝缘摇测
线路敷设好后,必须用500V兆欧表进行绝缘摇测,绝缘摇测应在电器器具未安装前进行,首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。摇测时将干线与
支线分开,一人摇测,一人应及时读数并纪录。摇动速度应均匀保持在120转每分左右。
9.
检测仪表
①数字万用表
②手持式温湿度测量仪(型号:HM34C,芬兰VAISALA)
③多功能信号校验仪(型号:PJN5210S)
④信号发生器
⑤风道式温湿度测量仪(型号:HMI41,芬兰VAISALA)
⑥
多量程倾斜式微压计(型号:YYT-2000Pa)
⑦
ZRQ系列智能风速计(球式)(型号:J-2100-574)
10.
工厂测试及SAT测试
针对工厂测试,我们将按照以下不同产品和功能分别进行
·传感器功能测试
对于模拟信号传感器,使用特定模拟设备进行传感器所测对象的模拟,以高精度测量仪器对模拟信号进行测量,同时对传感器进行测试与调校。对于开关信号传感器,直接模拟开关状态进行测试。
·执行机构功能测试
以标准信号发生器给执行机构相应控制信号,对执行机构进行精度测试与调校。
11.
测试方案
自控集成系统高效、安全、可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,不仅要保证系统设备的安装质量,而且在系统安装施工过程中和投入运行前,要进行一系列的调整试验工作。
设备安装指本工程中各子系统通讯电缆、信号电缆、控制电缆、电源电缆敷设,各自动控制系统探测设备、监控设备、控制执行器、信息终端装置的安装,中央控制室各系统主机、控制台安装,全部系统的接线和连通、绝缘测试。
系统设备安装依据国家有关规程规范进行,本工程对施工全过程实现工序质量预控,坚持跟踪检查,以工序质量保证最终工程质量,对每一个分项工程按照质检点控制图进行分级检查。
主要设备、材料进场检验填写记录,进口设备提供商检证明和质量合格文件,施工中各工序做好交接验收确认,坚持隐蔽工程检查验收制度,落实好半成品和成品保护工作,保证系统设备安装的施工质量标准。
调整试验工作的主要环节包括:测试准备、线路测试、系统接地测试、设备的单体运行、设备之间联动运行、各子系统的独立运行、整体系统的集成开通。既有硬件设备的测试开通,又包括软件系统编程、测试、集成。
调整试验工作中调试人员在设备安装期提前进场,认真阅读消化系统原理图、平面图,透彻理解设计意图,了解相应设备的性能和技术指标,对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数,对相关设备要达到的功能必须完全领会;对建筑物内的变配电、空调采暖、通风、制冷等系统有深入的了解,对厂房的投入运行后经营者的管理模式有深入的领会方可进行调试工作。
在各种设备系统的联结与试运转过程中初期应由有关厂家参加,进行统一协调,分头工作,集中管理。发现问题集中解决,做好详细的调试记录。
以下按中央空调及负压、排烟风机自动控制系统的各个主要子系统概述设备安装、调试开通;由于中央空调及负压、排烟风机自动控制系统的各个子系统设备、组成和功能各异,设备安装、调试内容、深度和方法也有所差异。详尽的设备安装、调试开通方案应该对细节深化后按施工进度计划提前报送建设单位、监理审理批复后执行。
主要的测试内容如下表所列:
名
称
功能配置审核
现场配置审核
单系统测试
系统集成测试
故障恢复测试
说
明
审核系统的配置是否满足建设方提出的功能要求
配置的设备能否满足现场的实际应用要求
审核子系统功能的完整性
子系统与其他系统数据互访,实现联动
审核故障恢复后的功能
点对点测试说明
监控点对应关系校对按PLC接线图纸所示内容对各控制器、监控点进行校对,以确保一对一的对应关系。包含PLC控制器电源、传感器电源、执行器电源。
用万用表测量,对每一对线路作多次通断方法检测。
线路对地测试
用绝缘表对每根线进行对地绝缘测试,确保每根线路在安装过程外保护层没有破损。
单机测试说明:
1.现场单机设备信号测试
现场设备设定手动运转,比对图控是否正确。
2.调试遇到异常时需及时停机,排除异常,确认安全无误后,再进行测试。
3.单机设备测试完成后提供单机测试报告。
运行测试说明:
1.运行测试需建立在单机测试没有问题的前提下进行。
2.运行测试前需反复检测各设备间的逻辑关系,排除异常,确认安全无误后,再进行测试。
3.运行测试完成后提供系统测试报告。
12.
系统调试方案
(1)流程图
(2)系统调试阶段
中央监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。
中央监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。
调试负责人必须由熟悉该系统的工程技术人员担任。
具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。
检查施工质量,做好与施工队伍的交接。
调试前的准备工作:
电源检测,接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。
线路检查,检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5MΩ;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
接地电阻测量,系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应小于4Ω。
系统调试
系统调试在单机设备调试完后进行;
按设计图纸对每台控制器进行编号;
检查系统的联动性能;
在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。
填写调试报告
篇五:监控系统安装方案
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
目
录
目
录...........................................................................................................................................1第一节、编制依据及工程概况.........................................................................................................2一、编制依据
...........................................................................................................................2二、工程概况
...........................................................................................................................3第二节、总体简述............................................................................................................................4一、布置说明
...........................................................................................................................4二、无线监控系统关键点
.......................................................................................................4三、无线监控系统组成部分
...................................................................................................4四、系统概述
.........................................................................................................................4五、系统功能
...........................................................................................................................6第三节、无线视频监控安装的施工要求
........................................................................................11一、现场视频监控安装施工工艺
.........................................................................................11二、视频监控安装操作方法
.................................................................................................11第四节、无线监控系统质量保证措施
............................................................................................12第五节、无线监控的安全生产技术措施
........................................................................................12第六节、无线监控系统的检修维护制度
........................................................................................12圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
监控系统安装设计方案
为进一步加大建筑工程安全监督管理力度,及时掌握施工现场动态,防范安全事故的发生,及时掌握施工现场动态形象进度,切实加强对施工现场安全生产的监管力度,确保安全生产、文明施工贯穿于施工全过程,我公司决定在本工程施工现场安装视频监控系统,结合本项目的实际情况特制定本视频监控系统安装设计方案。
第一节、编制依据及工程概况
一、编制依据
1、施工现场平面图及需求;
2、《智能建筑设计标准》GB/T50314-20003、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-20004、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-20005、GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》;
6、GA/T70-94《安全防范工程费用预算编制办法》;
7、《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-928、《供配电系统设计规范》GB50052-959、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-9410、《保安电视监控工程技术规范》GA/T75-9411、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-9412、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-9213、《电子计算机房设计规范》GB60174-93圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
二、工程概况
工程名称:圣林华府住宅小区项目一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
建设地点:该工程位于河北省高碑店市,具体位于永和大街东侧、永昌路南侧。
建设单位:运城市泰森房地产开发有限公司
设计范围:本设计为土建、给水,排水、采暖、电气施工图设计。装修按国家规定只承担一般装修;特殊装修需另行委托设计;本工程建筑内部装修及用料均应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范GB50222-95》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2013》
该工程10#楼地下2层、地上11层,5944.36㎡;11#楼地下2层、地上17层,13324.63㎡;12#楼地下2层、地上11层,5944.36㎡;13#楼地下2层、地上17层,13363.38㎡;A区车库地下一层,7013.24㎡;BC区库地下一层14763.0㎡;总计:60352.97㎡
层高:地下二层层高为3.0m,地下一层层高为3.0m;地上层高均为3.0m建筑结构形式为剪力墙结构,民用建筑工程设计等级为二级,耐火等级为二级(地下室为一级)本地区抗震设防烈度为7度;地下防水等级为Ⅱ级(配电室的防水等级为Ⅰ级);建筑耐久年限为50年。
视屏监控方案概述
建筑行业是一个安全事故多发的行业。目前,工程建设规模不断扩大,工艺流程复杂多变,如何搞好现场施工现场管理,控制事故发生频率,一直是施工企业、政府管理部门关注的焦点。利用现代科技,优化施工现场管理和监控手段,实现实时的、全过程的、不间断的安全管理是建筑行业施工管理的发展趋势。在事故多发的建筑行业,为了保证工人的人身安全,以及工地的建筑材料设备等财产的安全,是施工单位关心的头等大事。由于施工环境限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工自我防护意识薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。为了建筑工地的安全管理,项目部决定按照《保定市建设工程施工现场在线监控系统实施规定》的通知精神。将监控技术引入施工现场。由于监控环境的特殊性,建筑工地布线困难,项目部决定采用灵活性高,扩展性强。维护简单的无限监控。分
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
别在工地围挡周围投向工地及生活区设置,共计11个监控摄像头,待工程主体结构上来,3#、4#楼配备2个摄像头投向工地随着塔吊安装高度监控现场情况。
第二节、总体简述
一、布置说明
本工程监控系统设置在项目部安全科室内,生活区东西两头各设一个沿西侧围挡相互对应,项目部东侧两头各设一个相互对应,西侧一个,现场南侧围挡两头各设三个沿南侧围挡相互对应,照射钢筋加工棚及现场,待工程主体结构上来,3#、4#楼塔吊上随着塔吊安装高度监控现场情况。
二、无线监控系统关键点
1、地基基础阶段的监控。
2、地面、楼面施工阶段的监控。
3、高层作业的监控。
4、工地文明施工的重点监控。
三、无线监控系统组成部分
1、前段部分:
前段主要由摄像机、无线网桥、以及整个前段的避雷、安装支加和基础设施组成
2、传输部分:
(1)前端:由摄像机至无线网桥为网络连接;
(2)中端:LAFALINK无线网桥进行中继传输,信号频率2.4G,带宽150M;
3、监控指挥中心部分:
监控指控中心是整个系统的控制、图像显示、图像录像中心。监控中心能向指挥调度人员提供全面的、清晰的、可操控的、可录制的、可回放的现场实时图像。并与市安监站监控指挥中心联网配套。
四、系统概述
闭路电视监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(云台、镜
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
头等)直接观看被监视场所的情况;同时它可以把被监视场所的图像全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。
闭路电视监控系统亦称为CCTV(closecircuittelevision)。它包括:摄像、传输、控制和显示与记录四个部分,如下图。
摄像部分
传输部分
控制部分
显示与记录
摄像部分包括摄像前端装置,是安装在现场的,它包括各类摄像机、定焦或变焦变倍镜头、实现摄像机上下左右运动及旋转扫描的电动云台、保护摄像机与镜头的防护罩、接收并执行命令的解码器等。
传输部分的任务是把现场摄像机发生的电信号传送到控制中心,它一般包括线缆、调制与解调设备;视频图像向主机的传输有同轴电缆、光缆或网络线等有线传输方式以及由发射机、接收机组成的无线传输通道。
控制部分则负责所有设备的控制与图像信号的处理。闭路电视监控系统主机也称为视频信号矩阵切换器,除接收传输来的多路视频图像并按需要切换到指定的各个监视器上供观看外,还能对前端装置执行云台上下仰视、左右旋转运动;对镜头光圈、聚焦和变倍进行调节控制;对云台运动和镜头设置进行按预置位快速定位;执行摄像机定日期或定时间巡回扫描等控制操作动作;启动时滞式或实时录像机对视频图像进行录像记录;调阅录像资料;将系统所有发生的操作动作记录和打印归档;在接收到由视频移动探测或常规传感器产生的报警信号后,自动将显示图像切换为产生报警区域的影像,并予以记录存储。这些功能构成闭路电视监控主机的千差万别和不同功能等级,也成为评价相应产品功能的主要标准,是组成闭路电视监控系统的核心。
显示与记录部分把从现场传达来的电信号通过后端设备转换成图像在监视设备上显示;后端设备为成像装置,包括视频监视器、录像机、数字硬盘录像机和有关控制设备。闭路电视监视系统在重要的场所安装摄像机,在接到报警系统和出入口控制系统的示警信号后,可以联动进行实时录像,录下报警时现场情况,以供事后重放分析。
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
五、系统功能
1、本方案考虑监控系统应用于工地施工现场,现场的环境复杂,施工作业人员也越来越多,对施工现场的生产调度与施工安全、质量方面的管理带来了一定的难度,为规范施工现场管理,提高管理效率,减少事故的发生而将电子视频监控系统运用到建设工程施工现场。监控系统的应用能使领导和管理部门随时、随地直观地了解现场的施工生产状况,促进并加强工程项目施工现场质量、安全与文明施工和环境卫生的管理,通过对工程项目施工现场重点环节和关键部位的监控,特别是对施工现场生产状况与施工操作过程中的施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面起到了监督和警示作用。
2、根据现场实际情况,系统选用数模结合的方式来作为整个系统的构架,考虑到现场范围较大,电信3G信号是否稳定覆盖等因素,为保证前端图像清晰稳定的传输至监控中心,方案选用了有线传输方式。根据距离机房远近不同采用光纤或视频线方式传输至监控机房,监控机房位置暂定在西侧门卫房内。
3、系统前端根据应用场合不同选用不同摄像机,办公区财务室和安全科办公室选用红外半球摄像机,生活区和门卫选用30米左右的红外防水枪机,围墙选用50米左右的红外防水枪机,塔吊选用一体化快球摄像机。系统供电采用集中管理,分散控制方式,整个施工现场根据区域划分安装几个电源供应箱,220V电源由机房统一供出,经电源箱变压后输送至前端摄像机。
4、在门卫房内设置监控机房,放置硬盘录像机来观看、控制摄像机,记录摄像机监控情况。每台硬盘录像机配置1T硬盘2块,保证录像存储时间达半个月以上。考虑到公司领导及建设主管部门能实时对施工现场进行监控,机房内硬盘录像机选取带网络功能,办公区内安装运行商宽带后,能够接入互联网,通过网络客户端可以进行异地监控。
具体监控点分布如下:
彩色红外枪式摄像
位置
机
东西大门处
东侧围墙
2西侧围墙
一体化快球摄像机
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
西侧道路东围墙
北侧围墙
共计
75系统共计红外枪式摄像机7个,一体化快球摄像5个。
6、主要设备型号、性能参数介绍
6.1红外防水枪式摄像机DH-IPC-HFW1225M-I1大华高清130万像素防水摄像机,采用低照度CCD,核心电路板拒绝省掉运放电路、拒绝省掉保护电路、拒绝省元件以及拒绝采用廉价的次品物料,在光线暗
的环境有更清晰的图像。
采用最新红外技术与台湾鼎元LED晶片,精细分光,大功率24个Ф5红外灯,夜视照射达到最远距离达到25M。
所有灯源控制采用并联方式,有效控制单灯电流,夜晚噪点更小。
高精度滤波电路,采用精细制作的水晶滤光片,使图像噪声大幅度减少,白天色彩还原度和夜晚红外灯开启时更清晰的夜视效果。
采用IR全金属韩国进口单板机小镜头,整个图像轮廓更清晰,更有立体感。非球面镜片制造技术,自行设计加工超高精度的模具,可以看到在清晰度高和透光性强方面相比的明显优势,并且在通光量设计方面也独具特点。
采用宽电压解决方案、充分考虑工程安装环境的需要。
外型美观,采用优质铝材,精细加工工艺,良好散热设计,Ip66防水,采用双玻璃结构,可防雾、防水和防止红外光内反射。
适合室内、外监控的各种场所广泛用于:学校、厂区、出入口、通道、大厅等场所。
图像传感器:1/3英寸SONYCCD?
像素:CCIR:500(水平)×582(垂直)?
EIA:510(水平)×492(垂直)?
扫描系统:CCIR/EIA?
同步系统:
内同步
水平清晰度:480电视线
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
最低照度:
0Lux(红外灯开启)
信
噪
比:
大于48db?
γ特
性:0.45?
CCD光圈:1/50(1/60)-1/100,000(秒)?
视频输出:
1.0Vp-p75Ω
电源功耗:DC12V,120mA(红外灯开启时,最大电流300mA)?
镜
头:4/6/8mm/可选
外
壳:
铝合金
红外灯照射距离:25m6.4一体化智能快球摄像机PB-QG49A
216X?
手动操作速度:水平0.05°-250°/秒
垂直0.05°-200°/秒
预置点移动程度:水平250°/秒;垂直200°/秒
工作温度0°C到50°C连续操作
输入电压:18~30VAC,标准24AVC
输入功率:72W
保险丝:1.6A自恢复
尺寸与重量:283×283×430mm5.6kg
性能特点:?
采用功能完美的高性能数字DSP设计,性能稳定
内置中英文OSD屏幕操作菜单,可选择中文或英文菜单显示,?
摄像机、云台功能可设置
独创的仰角调整功能
360°自动巡视功能,可变自动巡视速度1°-40°/秒可设置
6路报警输入2路输出
具有隐私遮挡功能
内部设置数据断电后不丢失
采用RS-485或曼码总线控制
64-128个预置位随意储存,定位准确
轨迹巡航,4条巡航线路
云台方位显示,摄像机倍数显示
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
水平360°连续旋转.无监视盲点
垂直方向实现180°自动翻转连续监视,-3°至93°无监视盲区
夜视功能,根据环境光线的变化自动转换CCD照度
选择速度根据镜头变倍倍数自动调整
背光补偿功能,在有强光源的环境中可以看到所有物体
精密电机驱动,运转平稳、控制灵敏
一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高
6.5.16路数字硬盘录像机DS-7808NB-K2采用最新的USB2.0接口,进一步稳定USB鼠标功能,快速实现USB备份、USB升级等操作;采用高性能DSP实现标准的H.264压缩算法,图像更精细、码流更小、网传更流畅;采用标准网络协议和标准压缩算法,在各种平台上轻松实现互连互通;采用SATA硬盘接口、支持SATA刻录备份;采用双码流技术,更适合窄带传输,录像支持实时;D1/HD1/CIF/QCIF优化组合;适用于画质和网络传输要求较高、存储时间较长的金融、能源、城市治安等监控场合。
型号
主处理器
操作系统
系统资源
操作界面
画面显示
视频标准
工业级嵌入式微控制器
嵌入式LINUX操作系统
同时多路录像,同时录像回放,同时网络操作
16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作,带有菜单注释
1/4/8/9/16画面显示
PAL(625线,50场/秒)
DH-DVR1604监视图像质
PAL制,D1(704×576)量
回放图像质
PAL制,QCIF(176×144)、CIF(352×288)、HD1(352×576)、BCIF(528量
×288)、D1(704×576)图像压缩
图像控制
录像速度(CIF)图像移动侦测
H.264限定码流、H.264可变码流
6档可调
PAL制:每4路200fps自由组合
每画面可设置192(16×12)个检测区域;可设置多级灵敏度
音频压缩
G.711圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
对讲
支持独立对讲通道
录像方式及优
手动>报警>动态检测>定时
先级
本地回放
支持2路回放
录像查询方式
时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
每路占用硬盘
音频:28.8M字节/小时+视频:56~900M字节/小时
空间
录像保存
本机硬盘、网络
备份方式
网络备份、USB备份、SATA备份
视频输入
4/8/16路BNC视频输出
2路网络输入,1路VGA输出
环通输出
无
矩阵输出
无
音频输入
4/8/16路RCA音频输入,1路RCA语音对讲输入
音频输出
1路RCA报警输入
16路报警输入(低电平有效)
报警输出
6路继电器输出
报警继电器30VDC1A,125VAC1A(联动输出)
圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
第三节、无线视频监控安装的施工要求
一、现场视频监控安装施工工艺
现场勘查→安装设计→技术准备→设备验货→线管敷设→预装基础→设备组装→设备调试→试运行→交付验收
二、视频监控安装操作方法
1、现场勘查
工程技术人员进驻现场,查清管线,确定前端位置、安装方式。
2、二次设计
针对现场实际进行合理的、周密地系统设计,以便有效地指导工程实施。
3、技术准备
安装监控摄像器材提前预约专业技术工作人员,设备安装完成后,经调试合格后,交给工地负责看护专业人员,安装技术人员现场并指导操作使用功能。
4、设备验货
对所选用的设备器材,对每一个技术方案都要进行必要的现场试验,使设备的选型配置达到最佳效果,提前对系统软件进行检验、测试,发现问题及时通知厂商退货
5、线管敷设
按照现场情况,编制出合理的敷设方案,做到不漏、不错敷,保证敷设质量,在给定的时间内将线缆准确的敷设到位,并进行线路校验
6、预装基础
对于需要预先安装的基座,首先要进行方案设计,设计出合理的安装配件
7、设备组装
为提高安装效率,需要对前端设备进行组装调试,分期分批将设备安装到位
8、设备调试
首先进行独立系统的调试,使其达到系统设计要求
9、系统调试
完成软件性能的测试。进行相关系统的联调,实现系统的最终设计要求
11圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
10、试运行
检验系统的正常使用功能性,发现问题及时解决;待正常使用为止。
11、监控工程验收
按照有关标准规定要求,进行安装、调试、试运行、交付合格为止,主要由工程负责人组织监理、甲方共同验收,合格后投入施工。
第四节、无线监控系统质量保证措施
1、认真贯彻
执行国家《建筑法》,《建筑电器安装工程质量检查评定标准》
2、系统所有组件(包括硬、软件)采用通用的标准化模块,具有通用性、可扩展性和可维护性;3、所选的产品和设备必须有明确的明确的可靠性指标,并且能够满足系统可靠性指标;
4、凡用于施工的材料、设备,必须有供应商提供的合格证明文件或出厂合格证,并必须作开箱检验。必要时,可抽送检或复验提供合格证书,作为入档资料。
第五节、无线监控的安全生产技术措施
1、建立安全管理网络,实行“四全”即全员、全过程、全方位、全天候的动态管理,保证安全生产的顺利进行。
2、建立健全的安全管理制度,所有现场施工人员都必须严格执行。
3、加强安全检查工作,消除事故隐患。采取定期、不定期、突击性、特殊性检查的多种形式坚持作业前、作业中、作业后的全过程检查。并且抓好检查后的整改工作。使不安全因素及时排除。
4、落实安全保证措施,加强成品保护意识,避免因人为、二次搬运过程、安装等外界因素对成品设备造成的损伤。
第六节、无线监控系统的检修维护制度
系统通过验收后,转入运行保障和质量保质期,为确保系统长期处于正常
12圣林华府住宅小区一期工程10、11、12、13#楼及A、BC区车库
监控系统安装设计方案
运行状态,除正确操作、合理使用外,还需建立检修维护制度。坚持经常性的维护,保证点子设备清洁、干燥、除尘、防潮、防静电。坚持定期或及时的维修故障,保证系统正常、可靠、持续的运行。
视频监控系统现场布置点见平面图
13
篇六:监控系统安装方案
视频监控安装方案
视频监控系统安装方案
视频监控系统在现代安全保护中扮演者越来越重要的角色,它可以实现资产保护、人身安全、智能安防及多模式视频监控等功能。因此,安装一个安全的、负责的视频监控系统是重中之重。下面介绍一下视频监控系统的安装方案。
首先,针对安装现场要实施标准化视频监控,必须要进行调查,了解安装现场的安装条件。根据客户的实际需求和现场环境分析,对软件软硬件系统进行完善设计,确保系统可以满足客户需求,同时确保系统的安全性、可靠性、可操作性和稳定性。
其次,确定视频监控的高度、方向和视野范围。安装可以满足客户要求的系统之前,需要提前确定摄像机的安装高度、方向、视野范围等内容。摄像机安装需考虑拍摄位置,一般情况下摄像头要高于人,尽量保证安装位置可以获取视野范围最大化。
然后,安装视频监控系统。根据安装现场的实际情况,采用适合的监控技术,严格按照技术要求,对系统进行安装,检查主机、IP摄像机、摄像机等各项设备的工作状态,以确保设备的正常运行。
最后,进行调试和检测。安装完毕后,要确保系统的性能可以满足客户的要求,调试系统时应注意摄像机安装角度、调焦、配置参数、运行状态等,确保视频监控系统可以正常工作,提供准确、清晰、实时的监控图像,实现最大的安全监控效果。
综上所述,视频监控系统的安装方案主要包括进行调查、确定高度、方向和视野范围、安装视频监控系统、调试和检测等步骤。安装一个安全、负责的视频监控系统对保障安全有极大的帮助,因此,在进行视频监控系统安装时,应该按照安装方案严格执行,以确保安装成功、系统可靠性和性能,提供有效的安全保护。
篇七:监控系统安装方案
监控系统安装方案
(1)摄像机及镜头安装
①必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在安全、整洁的环境下方可安装摄像机。
②安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。
③从摄像机引出的电缆应留有约1m的余量,以不影响摄像机的转动。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。
④摄像机宜安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动,安装高度内以2.5-5m为宜,室外以3.5-5m为宜。
⑤摄像机镜头要避免强光直射,应避免逆光安装;若必须逆光安装时,应选择监视区的对比度控制在最低限度范围内。
(2)云台安装
云台选用室外型,附件有排风扇、加热器、雨刮器及室外型不锈钢全天候防护罩。
①云台是一种安装在摄像机支撑物上的工作台,用于摄像机与支撑物之间的连接,能上下左右和旋转运动。
②云台安装在标准吊架上。
③云台安装时应按摄像机监视范围来决定云台的旋转方位,其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆的一侧。
(3)终端设备的安装
①终端设备设置在监控室内,可与摄像机的安装同期进行,在监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕,方可将机柜及控制台运入安装。
③机架的底座应与地面固定:机架应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。
③控制台正面与墙的净距应不小于1.2m,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不小于1.5m,次要走道不小0.8m。机架背面和侧面距离墙的净距不小于0.8m。
篇八:监控系统安装方案
视频监控系统安装施工方案
视频监控布线敷设干线部分沿站内电缆桥架敷设,到室内每个监控点的分支线采用穿铜管或沿吊项暗设方式,到室外每个监控点的分支线采用铠装线缆直埋敷设方式。室内半球摄像机采用吸顶安装;室内云台摄像机根据各点位置采用墙面支架安装,安装高度3.0m。电源线和视频/控制线在线槽内隔板隔离缴设,线管内穿线管路分离。视频监控机柜安装在能源站控制室,监控机柜规格以实际到货尺寸为准。(摄像机安装在室外时如安装条件不具备墙壁安装的情况下,需选用预埋监控杆的方式进行安装,需要与业主、监理及时沟通征得同意后方可实施)a.
监控系统安装的一般要求
1)
施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。
2)
电缆敷设必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。
3)
施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。
4)
根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。
5)
电源电缆与信号电缆应分开敷设。敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。管线两固定点之间距离不得超过1.5m。电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。在电缆端作好标志和编号。
b.
前端设备的安装的一般要求
1)
按安装图纸进行安装。安装前应对所装设备通电检查。安装质量应符合相关的要求。
2)
编码器的安装:编码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。
3)
摄像机的安装:安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。室外摄像机若明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。
4)
供电与接地:测量所有接地极电阻,必须达到设计要求。达不到要求时,可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。系统的防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。
c.
监控杆安装
根据设计图纸在室外安装监控杆的位置挖坑。然后在坑内用钢筋混凝土浇筑监控杆底座并预留接线管。注意:基础连接面上的固定螺栓将决定监控杄臂展方向,浇筑基础连接面时要考虑监控杄的臂展方向。待基础自然干燥后,进行回填。并使基础连接面与地面水平。此时将监控杆立于基础连接板上,用固定螺栓固定牢靠。(在建筑物上安装监控支架时要用膨胀螺栓固定,并且安装牢固)监控杆安装的保障措施:
1)
为保证基础的耐压性能基础内浇筑直径不小于Φ6的钢筋骨架。
2)
为确保基础牢固稳定基础体积不小于1立方米。
3)
基础连接面采用钢板固定4根M16×350地脚螺栓制作并与基础浇筑为一体。
4)
监控杆采用钢质锥形5米杆,壁厚不小于3.5mm。
d.
线缆敷设
1)
室内线缆敷设要根据设计要求,将线缆从汇线间引到监控区。需要安装的监控点与汇线间之间,要先安装线槽,再进行拉线。拉线时要用力均匀平稳前进。
2)
室外线缆敷设包括两种方式,地埋线缆敷设和墙壁线缆敷设。
①地埋线缆敷设时,要从监控点出到汇线间挖线缆沟。将PVC线管放入线缆沟进行回填。当PVC线管长度超过20m时,要在线管中留有带丝。然后将线缆从汇线间引出,由带丝牵引穿过线管引入监控杆接线管中,并充分预留。
②墙壁线缆敷设时,要在监控点到汇线间所经过的墙壁上固定PVC线管。然后将线缆从汇线间先进引出穿过线管引到监控点处并充分预留。
3)
线缆敷设的保障措施
①检査预埋管是否畅通,管内带丝是否到位,若没有应先处理好。
②在管内穿线时要避免电缆受到过度拉引,每米的拉力不能超过7公斤以便保护线缆的安装质量。
③布放线缆时线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时电缆应顺直尽量避免交叉。
④做好放线保护不能伤保护套和踩踏线缆。
⑤留线长度:楼层配线间、设备间端留长度(从线槽到地面再返上)铜缆3~5m、光纤7~9m。
⑥
同轴电缆在安装时要进行必要的检查不可有损伤屏蔽层。
⑦
线缆敷设完毕要将线缆进行分组捆扎和编号。
e.
设备安装与端接
摄像机安装时要根据设计图纸,将壁装摄像机安裝在监控区的墙壁上。摄像机支架要用膨胀螺栓固定并与监控区预留的同轴、控制、电源电缆分别进行连接。将吊装摄像机安装在监控杆的横臂上用固定螺栓或抱箍固定,并与监控区预留的同轴电缆、控制电缆分别进行连接。摄像机要安装端正、牢固,防止脱落。接线要充分接触固定牢靠。视频光端机、硬盘录像机、交换机等设备安装时,要将各种设备有层次地摆放在汇线间指定的机柜中使其摆放平稳然后用螺丝固定在机柜的托架上。将敷设线缆时预留的线缆安所连接设备的接线需求制作线缆接头。同轴采用BNC接头、控制电缆采用插针、光纤要熔接成端再用尾纤跳接。设备安装的保障措施:
1)
摄像机安装高度要在3.0m以上。
2)
摄像机的方向、仰角,要符合设计要求。
3)
摄像机尽可能避免逆光。
4)
机柜内设备安装螺丝必须拧紧。
5)
端接前机柜内线缆应作好绑扎,绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量。
6)
制作接头时剥除电缆护套应采用专用剥线器,不得剥伤绝缘层电缆中间不得产生断接现象。
7)
接线正确连接牢固、接触良好、配线整齐、美观、标牌清晰。
d.
监视器安装的防护
1)
监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。
2)
监视器的外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。
f.
监控系统的调试
1)
一般要求:电视监控系统调试应在系统施工结束后进行。
①电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。
②调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。
③具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。
④检查施工质量,做好与施工队伍的交接。
2)
调试前的准备工作
①电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M?;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M?接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40?。
②摄像机的调试:闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。
③云台的调试:遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪音应小于50dB)、无抖动现象、电机不发热,则视为正常。在云台大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理:摄像机、云台的尾线被拉紧,转动过程中有阻挡物,重点监视部位有逆光摄像情况。
3)